Sida 1 av 1

Butik saknar ventilation

InläggPostat: 26 jan 2015, 19:44
av John Danebäck/Nossbrandt (Medlemsnr 3345)
Hej. Har börjat en besiktning av en fastighet. Överst i huset är det kontorslokaler med ett eget aggregat. Våningen nedanför har en tandläkarpraktik med ett eget aggregat. Bottenvåningen har 2 butiker varav den större har eget aggregat, medan den mindre butiken saknar ventilation (inte ens självdrag). Det är en äldre fastighet. Butiken som inte har någon ventilation har varit verksam i ca 25 år. Blir den delen av fastigheten underkänd?
Tacksam för svar.
Vänligen
John 0705482256

Re: Butik saknar ventilation

InläggPostat: 06 apr 2015, 10:21
av Olle S Nevenius (Medlemsnr 110)
John Danebäck/Nossbrandt (Medlemsnr 3345) skrev:Hej. Har börjat en besiktning av en fastighet. Överst i huset är det kontorslokaler med ett eget aggregat. Våningen nedanför har en tandläkarpraktik med ett eget aggregat. Bottenvåningen har 2 butiker varav den större har eget aggregat, medan den mindre butiken saknar ventilation (inte ens självdrag). Det är en äldre fastighet. Butiken som inte har någon ventilation har varit verksam i ca 25 år. Blir den delen av fastigheten underkänd?
Tacksam för svar.
Vänligen
John 0705482256


Hej John, jepp så är det. Du skriver att det saknas ventilation i butiken, och det är det som orsakar att anläggningen inte blir godkänd vid OVK (ej godtagbart). Du ska även hänvisa till var i byggregelverken man kan finna detta.

Olle (110)